Verfasste Forenbeiträge

Ansicht von 10 Beiträgen – 1 bis 10 (von insgesamt 10)
  • Autor
    Beiträge
  • #368273

    Kenno. Das ist kein HGÜ.
    Dein Bild ist nicht wie ich dachte Raesfeld sondern die Baustelle in Borken. Dort haben wir die kabel gezogen.
    Es handelt sich dort um eine 4 systemige Kabeltrasse.
    Ein System 3 Kabel. Wechselstrom. In Summe sind dort 12 Rohre vergraben. Ein Graben 8 Meter breit 6 Rohre. In der Mitte ist die Baustrasse errichtet wo lkw und Maschinen fahren. Daneben wieder ein Graben mit 6 Rohren.
    Ich werde später Fotos hochladen.
    Diese Art der Baustellen sind zwischenverkabelungen von 380 kv Freileitungen.
    Um das zu tun, müsst ihr bedenken das die Stromttagfähigkeit einer Freileitung höher ist. Um eine 2 Systemige Freileitung zu verkabeln benötigt es 4 Systeme (12) Erdkabel.

    #368268

    Habe sehr wohl Augen welches Foto
    ?
    Das mit den 6 Rohren?

    #368262

    Kenno. Deine Fachleute Kompetenz in allen ehren.
    6 Kabel. Warum? Das musst du mir erklären! Wir reden von Gleichstrom. 1 Pluspol und ein Minuspol.
    Das würde bedeuten 6 Kabel= 3 Systeme.
    Es soll eine Kraftwerksleistung von 1 GW übertragen werden. Wie gesagt, ich spreche vom SOL.
    Beim Südlink sieht das ganze anders aus.

    #368247

    Kenno nix superschlau.
    Die Rohrtrasse ist ein 380 kV Ac 4 Fach System in Raefeld.
    Der Rohrdurchmesser dort ist 250mm
    Und auch dort wurden kabel mit einem DN von 130mm eingezogen. Allerdings nicht von uns.
    Also immer auf den Teppich bleiben. Im Südostlink werden 5 Abschnitte gebaut. 1-3 bei der 50 Hertz und 4-5 bet der Tennet in Bayern. 50 Hertz plant die Trasse zu verrohten.
    Bei der Tennet werden die Kabel direkt in den Graben gelegt. Eine Frage der Philosophie beider Unternehmen.
    Aber keine Angst. Kein Halbwissen. Ich bin bei einigen Gesprächen involviert. Wenn wir dann auch im SOL am arbeiten sind, lade ich dich gerne ein. Dann darfst auch du unter Berücksichtigung der Baustelleneinweisung und geeigneter HSE Vorkehrungen einmal die Baustelle betreten um dein Halbwissen zu vervollständigen.

    #368163

    Kenno, die kabel die du nicht als DC kabel anerkennst sind 113 cm im Durchmesser.
    Aktuell legen wir den Nordlink. Absolut die dicksten und schwersten kabel.

    #368162

    Kenno, da bist du ja ganz schlau.
    wolli. Ganz richtig.
    Südostlink bei 320 kV 4 Kabel
    Bei 525 kV 2 kabel. Und so kommt es.

    #367644

    #367639

    Wolli, das stimmt. Bild folgt

    #367628

    #367535

    Nein. Das ist so nicht richtig.
    Kabellängen zwischen 1000-2000m möglich.
    Nur Temporäre Muffenbauwerke während der Montage.
    Danach ist nichts zu sehen. Die Muffen liegen wie die Kabel im Erdreich eingebettet in thermisches Material.
    Wir legen die Kabel und montieren die Muffen.
    Also sollte ich von fundiertem Wissen sprechen.